COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu

37 Odpowiedzi, 28269 Wyświetleń
1 2 Dalej

mg

  2016-03-07, 20:55:56
Top użytkownik
#1
ZP154KCE-TFD... jest ich 6 w 3 obiegach schładzaczy wody technologicznej. Podczas rozruchu w warunkach niskiej temp.otoczenia wydają nieprzyjemne, metaliczne, dźwięki.
Układy w tych warunkach nie są mocno obciążone, sprężarki mają długie postoje. Czy to może mieć związek z tak nieprzyjemnymi dźwiękami podczas rozruchu? Goście z utrzymania ruchu odsuwają się na około 5m :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=kh8Tgvpe3UI Podobne odgłosy do tych na filmiku tylko dłużej i prawdopodobnie głośniej.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-03-07, 22:19:20 przez mg.)
  • Odpowiedz

radekklimat

  2016-03-08, 19:22:01
Moderator
#2
Jak długo stoja to ciecz sie zbiera na spiralach i pewnie dłatego, załoz opaski grzewcze na wysykosci głowicy i powinno byc dobrze
Druga sprawa czy chodza zgodnie z podłaczeniem faz?
  • Odpowiedz

mg

  2016-03-08, 19:44:19
Top użytkownik
#3
Urządzenia zostały zamontowane około osiem lat temu działają raczej poprawnie. Od kilku lat współpracuje z firmą która eksploatuje te urządzenia. Ostatnio wymieniałem jedną z tych sprężarek która dostała zwarcia. Sprężarki są fabrycznie uzbrojone w grzałki karteru. Wszystkie grzałki działają. Tak, stoją długo, nawet 3 godziny w warunkach zewnętrznych. Nie podoba mi się nastawiona ,,wypracowana przez kilka lat" temperatura medium około 16-18'C.
Jednak w/g kierownika utrzymania ruchu obniżenie tej wartości wiąże się z wieloma problemami eksploatacyjnymi i produkcji, więc jest to nie do ruszenia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-03-08, 20:19:51 przez mg.)
  • Odpowiedz

Haurox91

  2016-03-08, 21:29:00
Użytkownik
#4
Opowiesz cos wiecej o tych układach? Moze faktycznie zbiera sie w nich czynnik a grzałka nie daje rady przy temp zew ok 0. Mowisz, ze woda ma 16-18 wiec całkiem możliwe, ze czynnik zbiera sie w komp. szczególnie, ze stoi po 3h. Spróbuj załozyc dodatkowa opaske grzewczą tak jak podpowiada radek i zrób test. Spotkałem sie pare razy z podobnym dzwiekiem i faktycznie sprezarka była podlewana.
  • Odpowiedz

Amfan

  2016-03-08, 21:31:46
Top użytkownik
#5
A czy to się dzieje tylko w warunkach zimowych. Może jak jest zbiornik z płynem to warto tam też grzałkę założyć żeby było większe ciśnienie w ukłdzie podczas startu .to tak wygląda jakby za małą ilość pary zasysało .Może na próbę jakiś soft start zamontować.To są tylko takie moje przemyślenia na ten temat Smile . jak jest z ciśnieniami podczas startu .Czy zauważyłeś na manometrach spadek ciśnienia przy starcie na linii ssawnej i po jakim czasie dochodzi do parametrów normalnej pracy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-03-08, 22:20:45 przez Amfan.)
  • Odpowiedz

radekklimat

  2016-03-09, 06:39:39
Moderator
#6
Napisałem o tych grzalkach na glowicach bo w scrolach Bitzera miałem taki przypadek a przy rozruchu myślałem że zaraz się roz...lą te sprężarki, okazało się że są podlewanie a właściwie to ciecz się wracała ze skraplacza, montaż zaworów zwrotnych nie wchodził w grę ponieważ klient niereformowalny(szkoda kasy a sprężarek sześć było) więc założenie grzałki rozwiązało problem
Ale każdy przypadek jest inny, zmierz ciśnienia, prądy itp, sprawdź czy grzałki które są na karterach w ogóle grzeją na postoju.
  • Odpowiedz

Alpak

  2016-03-09, 07:46:37
Użytkownik
#7
EVR na lini cieczy jest ?
  • Odpowiedz

mg

  2016-03-09, 17:37:44
Top użytkownik
#8
Pacjent posiada dwa obiegi chłodnicze po dwie sprężarki i jeden podwójny wymiennik płytowy po stronie czynnika chłodniczego. W układach, na linii cieczy jest wziernik, filtr i AKV bez EVR. Grzałki grzeją, sprężarki są ,,ciepłe" przynajmniej w obrębie karteru, głowica na pewno łapie temperaturę otoczenia w sezonie zimowym. W momencie rozruchu olej z wziernika który jest umieszczony na linii wyrównania oleju pomiędzy sprężarkami znika ale można wcześniej zauważyć, że jest pół oka i klarowny. Smile
  • Odpowiedz

Alpak

  2016-03-09, 21:50:48
Użytkownik
#9
Na 99% pomoglo by odessanie ukladu przed zatrzymaniem, ale pewnie nie ma zbiornika ?
  • Odpowiedz

mg

  2016-03-09, 22:03:41
Top użytkownik
#10
Zbiornika nie ma, nie ma też separatora cieczy. Sprężarki nie są zabezpieczone przed zalewaniem podczas rozruchu.
W dtr sprężarek można przeczytać, że są odporne na takie zjawiska. Dziwne.
Niemniej jednak muszę zadziałać bo coś się stanie.
Jest jeszcze jedna zagwozdka mianowicie procedura uruchomienia urządzenia wygląda tak, że urządzenie stoi w gotowości, pompa obiegowa glikolu stoi. W momencie zapotrzebowania na chłodzenie załączana jest pompa. Z obserwacji, temperatura medium na wyświetlaczu wynosi około 8'C, gdy poproszę utrzymanie ruchu aby wymusili pracę z produkcji pompa startuje, temperatura medium rośnie błyskawicznie do około 18' po czym startuje sprężarka. Pracuje kilka minut, temperatura medium szybko się stabilizuje, spada do 16' i stop.
Cały proces to około 5 minut. Może problem tkwi w wysterowaniu urządzenia załączaniem pompy. Do parownika błyskawicznie napływa ciepły glikol co powoduje przemieszczenie się z niego skroplonego czynnika nie gdzie indziej jak do sprężarki i jej natychmiastowy start po przekroczeniu 18'. Tyle tylko że tak to chodzi ładnych parę lat
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-03-09, 22:53:55 przez mg.)
  • Odpowiedz

Amfan

  2016-03-10, 08:02:54
Top użytkownik
#11
Może lepiej żeby te pompy pracowały cały czas bo rzeczywiście przy 8 C może się skraplać w parowniku. Z tego co piszesz to wynika że urządzenia są przewymiarowane w stosunku do zapotrzebowania z tąd te 5 min cykle .Może ustawć kaskadę albo rotację co by niestartowało wszystko na raz
  • Odpowiedz

wallygator

  2016-04-03, 20:53:31
Użytkownik
#12
Czy na linii cieczowej przed zaworem rozprężnym masz elektrozawór?
"Uuu Panie czynnik się zużył trzeba uzupełnić."
  • Odpowiedz

joker

  2016-04-04, 18:45:50
Zaawansowany użytkownik
#13
wallygator napisał(a):Czy na linii cieczowej przed zaworem rozprężnym masz elektrozawór?
Bardzo ważne pytanie.
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

mg

  2016-04-04, 20:34:09
Top użytkownik
#14
Niema elektrozaworów, przed zaworami rozprężnymi.
  • Odpowiedz

joker

  2016-04-06, 17:46:15
Zaawansowany użytkownik
#15
Niema elektrozaworów, przed zaworami rozprężnymi.
1-to żle
2-pompa obiegowa powinna pracować nawet po osiągnięciu oczekiwanego parametru ponieważ ciepły obieg zamienia ciecz w parę.
Nareszcie na forum pojawiło się chłodnictwo Smile
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

joker

  2016-04-06, 18:04:33
Zaawansowany użytkownik
#16
Mg jeszcze mały schemacik z poziomami elementów.Skraplacz-parownik-chłodnica.
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

mg

  2016-04-06, 18:17:10
Top użytkownik
#17
Skraplacz nad parownikiem 1,5mb
Parownik nad sprężarką 0,5mb.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-04-06, 18:19:19 przez mg.)
  • Odpowiedz

joker

  2016-04-06, 18:22:51
Zaawansowany użytkownik
#18
Czyli istnieje możliwość zalewania parownika.Z racji różnic temperatury pomiędzy parownikiem a skraplaczem.
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

mg

  2016-04-06, 18:37:46
Top użytkownik
#19
Istnieje. Skraplacz jest narażony na dodatkowe zyski ciepła, parownik nie. Dzięki STARY
  • Odpowiedz

wallygator

  2016-04-06, 18:38:43
Użytkownik
#20
mg napisał(a):Niema elektrozaworów, przed zaworami rozprężnymi.

Zamontuj i wysterowanie od pracy sprężarki i powinno być dobrze.
"Uuu Panie czynnik się zużył trzeba uzupełnić."
  • Odpowiedz

mg

  2016-04-06, 18:49:53
Top użytkownik
#21
Uroki urządzeń w wersji Italiano ,,tropic" Smile
Dziękuję Panowie
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-04-06, 18:53:20 przez mg.)
  • Odpowiedz

Alpak

  2016-04-06, 20:16:40
Użytkownik
#22
Panowie nie ma elektrozaworów ale jest AKV czyli jest zamknięty na postoju...
  • Odpowiedz

mg

  2016-04-06, 20:40:18
Top użytkownik
#23
AKV z silnikiem krokowym
  • Odpowiedz

studentpk

  2016-04-07, 03:14:16
Nowy użytkownik
#24
Akv może nie zamykać się całkowicie. Spotkałem się z takim problemem gdy do zaworu trafił niewielki opiłek miedzi.
Można zaryzykować wymianę zaworu i sprawdzić co się stało ze starym.
  • Odpowiedz

arnold77

  2016-04-07, 06:19:42
Nowy użytkownik
#25
mg napisał(a):AKV z silnikiem krokowym

od kiedy AKV ma silnik krokowy???
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa