Wymiana R22 na R404

18 Odpowiedzi, 12749 Wyświetleń

PARTNER-MAR

  2018-10-03, 14:49:19
Użytkownik
#1
Witam.
Agregat wody lodowej/chłodniczej do chłodzenia chłodziwa maszyny. Stara sprężarka słabo ciągnie na ssaniu i podejrzenie jest uszkodzenia zaworu lub sprężarki.
Jest pomysł zamiany sprężarki, zaworu i filtra na przystosowane do czynnika R404a no i oczywiście samego czynnika też.
Ma ktoś doświadczenie jak to będzie potem działało po takiej operacji? Na starym skraplaczu i wymienniku? Trzeba płukać układ i jeżeli tak to czym?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-10-03, 14:54:21 przez PARTNER-MAR.)
  • Odpowiedz

MarioO

  2018-10-03, 15:47:55
Zaawansowany użytkownik
#2
Skraplacz może nie wyrobić.Chyba że urządzenie ma zapas mocy
  • Odpowiedz

chłod

  2018-10-04, 09:33:26
Nowy użytkownik
#3
jeśli producent chillera przyoszczędził na skraplaczu to dla R404a może chodzić na wyższym skraplaniu.
proponuję zamienić na R407C przynajmniej skraplacz bedzie ok.
dla R407C możesz zostawić zawór rozpręzny, z zastrzeżeniem że może będzie trzeba wymienić.
parownik da rade dla R404a i R407C
najpierw spuść olej i wlej nowy olej estrowy do starej spręzarki, niech instalacja pochodzi z godzinę z R22.
odzyskaj R22, wymień sprężarkę
wiadomo procedury blebebebe, nabij wybranym czynnikiem
po kilku dniach sprawdź zakwaszenie oleju i klarowność oleju, w razie czego wymień
będzie żyć
  • Odpowiedz

radekklimat

  2018-10-04, 18:43:02
Moderator
#4
chłod a po co wymieniac sprezarke?
  • Odpowiedz

jack63

  2018-10-04, 19:33:56
Zaawansowany użytkownik
#5
A po co zmieniać rodzaj oleju ? Ew. nowy mineralny jak stary jest zakwaszony lub inaczej zdegradowany.
Czy nie wystaczy zrobić retrofit na np. R422?
A może sorawdzi się R290, jak nie ma zagrożenia wybuchem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-10-04, 19:37:53 przez jack63.)
  • Odpowiedz

PARTNER-MAR

  2018-10-04, 19:48:56
Użytkownik
#6
R422 słabo osiągalny.
  • Odpowiedz

MarioO

  2018-10-05, 05:40:06
Zaawansowany użytkownik
#7
PARTNER-MAR napisał(a):Stara sprężarka słabo ciągnie na ssaniu i podejrzenie jest uszkodzenia zaworu lub sprężarki.
Jest pomysł zamiany sprężarki
wiec mowa o nowym czynniku.....
  • Odpowiedz

chłod

  2018-10-05, 07:00:35
Nowy użytkownik
#8
MariOo, brawo czytanie to przyszłość
  • Odpowiedz

PARTNER-MAR

  2018-10-05, 09:41:55
Użytkownik
#9
Sprężarka na ssaniu ma podciśnienie.
Na tłoczeniu nie wiem bo zawór jest w takim stanie że strach go ruszyć w obawie przed wyciekiem.
Wywala press niskiego ciśnienia i układ staje.
Kilka dni temu po kilkukrotnym ręcznym załączeniu presostatu układ ruszył normalnie i na ssaniu było około 4,5 bar.
Działało 2 dni i znowu press niskiego zadziałał.
Z waszego doświadczenia - co może to powodować - przypchany zawór rozprężny, filtr czy sprężarka już wysiada?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-10-05, 09:42:50 przez PARTNER-MAR.)
  • Odpowiedz

MarioO

  2018-10-05, 10:59:50
Zaawansowany użytkownik
#10
Sprężarka jest ok Mało r22
  • Odpowiedz

PARTNER-MAR

  2018-10-05, 11:15:23
Użytkownik
#11
No właśnie to samo myślę bo dzisiaj ruszyła i chodzi ale zawór pokryty szronem.
Teraz najlepsza opcja to wymienić sam czynnik ale na jaki?
Tak by było to drop-in i by czynnik ten jeszcze mógł być używany trochę.
  • Odpowiedz

MarioO

  2018-10-05, 12:21:14
Zaawansowany użytkownik
#12
jest regulator obrotów wentylatorów skraplacza albo presostat ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-10-05, 12:34:11 przez MarioO.)
  • Odpowiedz

PARTNER-MAR

  2018-10-05, 13:32:49
Użytkownik
#13
Presostat niskiego i wysokiego
Edycja

Na chwilę obecną planujemy wymianę czynnika na XP40 oraz oleju na poliestrowy.
Dobry to pomysł?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-10-05, 14:38:02 przez PARTNER-MAR.)
  • Odpowiedz

MarioO

  2018-10-05, 15:20:28
Zaawansowany użytkownik
#14
Zanim kupisz czynnik sprawdź wszystko dokładnie.To że wywala kp1 może oznaczać wiele przyczyn Agregat jest pod dachem na hali czy na zewnątrz ? Jest jakakolwiek automatyka która reguluje prace wentylatorów skraplacza ?
  • Odpowiedz

PARTNER-MAR

  2018-10-05, 15:47:27
Użytkownik
#15
Agregat na hali.
Automatyki wentylatora brak.
Skraplacz wymyty.
  • Odpowiedz

studentpk

  2018-11-09, 12:34:53
Nowy użytkownik
#16
PARTNER-MAR napisał(a):Presostat niskiego i wysokiego
Edycja

Na chwilę obecną planujemy wymianę czynnika na XP40 oraz oleju na poliestrowy.
Dobry to pomysł?

Z punktu widzenia ograniczeń co do stosowania R404, pomysł dobry.
Z punktu widzenia samej wymiany i eksploatacji, pomysł umiarkowanie dobry.
Jaka jest wydajność tego agregatu?
  • Odpowiedz

PARTNER-MAR

  2018-11-11, 11:23:44
Użytkownik
#17
Temat odpuściłem.
  • Odpowiedz

joker

  2018-11-12, 15:09:02
Zaawansowany użytkownik
#18
A szkoda prawdopodobnie wilgoć
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa