Co jest z tymi wężami

2 Odpowiedzi, 140 Wyświetleń

gepert

  2026-07-06, 07:56:19
Nowy użytkownik
#1
Cześć,

kupiłem nowe węże 180cm z zaworami kulkowymi Refco.
Po otwarciu pudełka chciałem jest przetestować. Więc podłączyłem wąż do oprawy testo.
Zamknąłem zawór kulowy i wtłoczyłem azot. Zakręciłem czerwony zawór na oprawie testo, odczekałem 2 godziny i rozpocząłem próbę ciśnieniową.
Układ pomiarowy jak na zdjęciu.
Jakie było moje zaskoczenie gdy po 7 godzinach testów ciśnienie spadło o 0,49 bara.
Podczas testu temperatura wahała się o 0,2 st. C (w górę i w dół).
Sprawdziłem samą oprawę testo, nabijając ciśnienie i zaślepiając wszystkie wyjście - trzyma ciśnienie.
Wziąłem kolejny wąż Refco z pudełka i przeprowadziłem kolejny test. To samo, nie trzyma ciśnienia.
Dzisiaj będę testował wąż innego producenta i zobaczymy. Jednak poradzie co jest nie tak?


Załączone pliki Miniatury
           
  • Odpowiedz

bradpitt

  Dzisiaj, 08:41:57
Nowy użytkownik
#2
Miałem kiedyś bardzo podobny przypadek – byłem przekonany, że winne są nowe hot games węże, a ostatecznie problemem okazał się minimalnie uszkodzony O-ring, który przepuszczał tylko pod ciśnieniem. Dobrze też sprawdzić, czy zawory kulowe rzeczywiście zamykają się do końca. Jeśli wąż innego producenta przejdzie próbę bez spadku ciśnienia, to reklamacja Refco będzie jak najbardziej uzasadniona.
  • Odpowiedz

gepert

  11 godzin(y) temu
Nowy użytkownik
#3
(Dzisiaj, 08:41:57)bradpitt napisał(a): Miałem kiedyś bardzo podobny przypadek – byłem przekonany, że winne są nowe hot games węże, a ostatecznie problemem okazał się minimalnie uszkodzony O-ring, który przepuszczał tylko pod ciśnieniem. Dobrze też sprawdzić, czy zawory kulowe rzeczywiście zamykają się do końca. Jeśli wąż innego producenta przejdzie próbę bez spadku ciśnienia, to reklamacja Refco będzie jak najbardziej uzasadniona.
Cześć,
Zrobiłem takie próby na 3 wężach refco - Każdy z nich wykazał ubytek ciśnienia po 7 godzinach w okolicach 0,49 bara.
Zrobiłem kolejne próby na wężach które były w komplecie razem z oprawą - po 7 godzinach ubytek ciśnienia około 0,16 bara (wszystkie podobnie).
Oprawa szczelna, przebadana przez serwis.

Wszystkie próby były robione w tym samym pomieszczeniu, a pomiar rozpoczynałem po 2 godzinach od załadowania azotu.

Ręce opadają.  A może to jest normalne i sama konstrukcja węży powoduje ubytek ciśnienia. 

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa