Pompa Ciepła 24kW szroni się tylko PRAWA część parownika
6 Odpowiedzi, 5655 Wyświetleń
CNC POMPY CIEPŁA
2016-01-16, 21:23:49
Nowy użytkownik
#1
Witam, mam zagadkę z nową pompę EXOTHERM, szroni sie tylko prawa część parownika.
problem występuje zaraz po uruchomieniu.
Odpowiedz
CNC POMPY CIEPŁA
2016-01-16, 21:25:05
Nowy użytkownik
#2
zdjęcie nr.2
Odpowiedz
CNC POMPY CIEPŁA
2016-01-16, 21:40:47
Nowy użytkownik
#3
zdjęcie nr3
Odpowiedz
freegass
2016-01-17, 15:21:06
Użytkownik
#4
Przyczyna oczywista, ale może najlepiej będzie jeśli to p. Janiak, jako "producent" tego cuda, pomoże w rozwiązaniu problemu.
Odpowiedz
Amfan
2016-01-18, 11:24:00
Top użytkownik
#5
Rury bez izolacji na zewnątrz. Kto to odbierał
Odpowiedz
G13
2016-02-19, 18:34:21
Nowy użytkownik
#6
Amfan napisał(a):
Rury bez izolacji na zewnątrz. Kto to odbierał
Po prostu nikt tego nie odbierał a montaż pewno u osoby prywatnej. Po drugie marek był tańszy o 2 zł netto