Witam serdecznie
Po 6 miesiącach działania klimatyzator przestał działać wyświetlajac błąd E464.
Po włączeniu zasilania jednostka wewnętrzna włącza się normalnie (bez błędu).
Na jednostce zewnętrznej włącza sie wiatrak na średnich obrotach.
Słychac jak przełączają się przekaźniki i prawdopodobnie zawory.
Sprężarki nie słychać, rurki miedizane są obie w temperaturze pokojowej i nic się nei zmienia.
wiatrak włącza się 3x i przy ostatnim wyłączeniu wyświetla się błąd na jednostce wewnętrznej.
Przez cały okres napięcie zasilania nie spada i jest w okolicach 237V.
Po zdjeciu obudowy nie widać żadnych uszkodzeń, wszelkie złączki dociśnięte.
Odłączylem sprezarkę i sprawdzilem ohmomierzem opór pomiędzy fazami - pomiędzy każdą wynosi 3ohm.
Opór faz względem rurki miedzianej to ponad 2Mohm.
Dlatego sadzę, że agregat może nie byc powodem problemu.
Chciałem zmierzyc napięcie podawane na sprężarkę, ale wynosi ono 0V przez cały czas.
Co mam dlaej sprawdzić, zeby znaleźć problem?
Sprzęt nie ma gwarancji i chcialbym go naprawić...
Prosze o pomoc.
Po 6 miesiącach działania klimatyzator przestał działać wyświetlajac błąd E464.
Po włączeniu zasilania jednostka wewnętrzna włącza się normalnie (bez błędu).
Na jednostce zewnętrznej włącza sie wiatrak na średnich obrotach.
Słychac jak przełączają się przekaźniki i prawdopodobnie zawory.
Sprężarki nie słychać, rurki miedizane są obie w temperaturze pokojowej i nic się nei zmienia.
wiatrak włącza się 3x i przy ostatnim wyłączeniu wyświetla się błąd na jednostce wewnętrznej.
Przez cały okres napięcie zasilania nie spada i jest w okolicach 237V.
Po zdjeciu obudowy nie widać żadnych uszkodzeń, wszelkie złączki dociśnięte.
Odłączylem sprezarkę i sprawdzilem ohmomierzem opór pomiędzy fazami - pomiędzy każdą wynosi 3ohm.
Opór faz względem rurki miedzianej to ponad 2Mohm.
Dlatego sadzę, że agregat może nie byc powodem problemu.
Chciałem zmierzyc napięcie podawane na sprężarkę, ale wynosi ono 0V przez cały czas.
Co mam dlaej sprawdzić, zeby znaleźć problem?
Sprzęt nie ma gwarancji i chcialbym go naprawić...
Prosze o pomoc.