Cześć. Potrzebuję pomocy może ktoś poradzi/potwierdzi moje przypuszczenia.
Specyfikacja:
1) Komora chłodnicza kształt prostokąta H=3m AXB A=5m B=13m\
2) Wymagana temperatura 2-8
3) Alarm Niskiej 3 st.C Wysokiej 7 st.C
4) Czujnik temperatury komory dla sterownika MasterLog usytuowany ok 1.5 m od ziemi zaraz pod EVP (parownikiem) na ścianie za regałami. Nie przekłamuje sprawdziłem rezystancję względem temp OK.
5) Ustawienia komory Tset= 4,8 st.C Dif= 1,1 st.C Czyli chodzi tak, że T ON=5,9 st.C T OFF= 4,8 st.C
6) Defrost z grzałek, bodajże 120 min pomiędzy kolejnymi załączeniem.
Więc tak, problemu z utrzymaniem temperatury w komorze nie ma. Średnia temperatura jest na poziomie 5,3 st. C (to jest moje mapowanie komory z pirometrem i sondą z mańków testo). Ale pojawia się problem mianowicie taki, że mają ustawione alarmy na SMS i jak im temperatura zejdzie poniżej 3 st.C dostają SMS i jak przekroczy 7 st.C znowu SMS i tak kilkanaście razy dziennie. Z przekroczeniem powyżej nie ma problemu. Dwa czujniki temp po WI-FI które są max rejestrują 6,2 St.C (czas próbkowania 5 min).
Ale problem jest z dołem że "przechładza" według tych czujników poniżej 3 st.C (dokładnie 2,4).
Co zdiagnozowałem. Usytuowanie tych czujników WI-FI (2 szt)jest do dupy. Po pierwsze zaraz przy drzwiach ok 0,5 m, druga sprawa są zamontowane w taki sposób, że strumień powietrza odziałowuje na sondę temperatury.
I tu się pojawia moje pytanie, czy ktoś kto ma do czynienia z taką "zdalną" rejestracją temperatury. Może mi wskazać cirka gdzie takie czujniki pomontować, bo na "moje" raz że powinny być w jakimś miejscu miarodajnym czyli, żeby strumień z parownika na nie nie napitalał, dwa żeby strumień "świeżego" powietrza jak ktoś drzwi otwiera nie miał wpływi (bo będzie to świrowało). Za nisko też nie ma sensu.
Ja osobiście to bym je gdzieś na regały wsadził - bo głównie chodzi o to, aby tam ten zakres 2-8 był utrzymany.
Pozdro
Specyfikacja:
1) Komora chłodnicza kształt prostokąta H=3m AXB A=5m B=13m\
2) Wymagana temperatura 2-8
3) Alarm Niskiej 3 st.C Wysokiej 7 st.C
4) Czujnik temperatury komory dla sterownika MasterLog usytuowany ok 1.5 m od ziemi zaraz pod EVP (parownikiem) na ścianie za regałami. Nie przekłamuje sprawdziłem rezystancję względem temp OK.
5) Ustawienia komory Tset= 4,8 st.C Dif= 1,1 st.C Czyli chodzi tak, że T ON=5,9 st.C T OFF= 4,8 st.C
6) Defrost z grzałek, bodajże 120 min pomiędzy kolejnymi załączeniem.
Więc tak, problemu z utrzymaniem temperatury w komorze nie ma. Średnia temperatura jest na poziomie 5,3 st. C (to jest moje mapowanie komory z pirometrem i sondą z mańków testo). Ale pojawia się problem mianowicie taki, że mają ustawione alarmy na SMS i jak im temperatura zejdzie poniżej 3 st.C dostają SMS i jak przekroczy 7 st.C znowu SMS i tak kilkanaście razy dziennie. Z przekroczeniem powyżej nie ma problemu. Dwa czujniki temp po WI-FI które są max rejestrują 6,2 St.C (czas próbkowania 5 min).
Ale problem jest z dołem że "przechładza" według tych czujników poniżej 3 st.C (dokładnie 2,4).
Co zdiagnozowałem. Usytuowanie tych czujników WI-FI (2 szt)jest do dupy. Po pierwsze zaraz przy drzwiach ok 0,5 m, druga sprawa są zamontowane w taki sposób, że strumień powietrza odziałowuje na sondę temperatury.
I tu się pojawia moje pytanie, czy ktoś kto ma do czynienia z taką "zdalną" rejestracją temperatury. Może mi wskazać cirka gdzie takie czujniki pomontować, bo na "moje" raz że powinny być w jakimś miejscu miarodajnym czyli, żeby strumień z parownika na nie nie napitalał, dwa żeby strumień "świeżego" powietrza jak ktoś drzwi otwiera nie miał wpływi (bo będzie to świrowało). Za nisko też nie ma sensu.
Ja osobiście to bym je gdzieś na regały wsadził - bo głównie chodzi o to, aby tam ten zakres 2-8 był utrzymany.
Pozdro