Witajcie,
Od dłuższego czasu przeglądam i analizuję schematy instalacji wody lodowej. Niestety nie mam do czynienia z hvacem szeroko pojętym na co dzień, dlatego proszę o wyjaśnienie pewnej zagwozdki.
Krótki opis sytuacji:
Agregat wody lodowej pow/woda jest położony na zewnątrz budynku na ziemi, centrala znajduje się wewnątrz budynku i jest wyposażona w chłodnicę. Pomieszczenia są klimatyzowane belkami. Schemat jest następujący:
Z agregatu WL (glikol 30% 7/12) doprowadza się czynnik na rozdzielacz na dwa odejścia:
1) pierwszy do centrali: 7/12 glikol
2) drugi na wymiennik płytowy: glikol 7/12 i przerobienie parametrów na 15/17 czystą wodę przez wymiennik płytowy.
Czy ws. punktu 2 jest to słuszne postępowanie i co najważniejsze - czy tak się praktykuje? Chodzi o to, że w żadnej literaturze/stronach www nie odnalazłem schematu z takim rozwiązaniem.
To co widziałem to rozwiązania z belkami i chłodnicą na zwykłej wodzie, bez żadnego glikolu. Transformacja parametrów wody za pomocą zaworów. Ale czy wtedy woda nie zamarznie jak będzie dopływała do agregatu WL w zimie?
Bardzo proszę o komentarz w tej sprawie i dziękuję za wszelką podpowiedź.
Od dłuższego czasu przeglądam i analizuję schematy instalacji wody lodowej. Niestety nie mam do czynienia z hvacem szeroko pojętym na co dzień, dlatego proszę o wyjaśnienie pewnej zagwozdki.
Krótki opis sytuacji:
Agregat wody lodowej pow/woda jest położony na zewnątrz budynku na ziemi, centrala znajduje się wewnątrz budynku i jest wyposażona w chłodnicę. Pomieszczenia są klimatyzowane belkami. Schemat jest następujący:
Z agregatu WL (glikol 30% 7/12) doprowadza się czynnik na rozdzielacz na dwa odejścia:
1) pierwszy do centrali: 7/12 glikol
2) drugi na wymiennik płytowy: glikol 7/12 i przerobienie parametrów na 15/17 czystą wodę przez wymiennik płytowy.
Czy ws. punktu 2 jest to słuszne postępowanie i co najważniejsze - czy tak się praktykuje? Chodzi o to, że w żadnej literaturze/stronach www nie odnalazłem schematu z takim rozwiązaniem.
To co widziałem to rozwiązania z belkami i chłodnicą na zwykłej wodzie, bez żadnego glikolu. Transformacja parametrów wody za pomocą zaworów. Ale czy wtedy woda nie zamarznie jak będzie dopływała do agregatu WL w zimie?
Bardzo proszę o komentarz w tej sprawie i dziękuję za wszelką podpowiedź.